Naand. Hoop hier is iemand wat my kan help met die regte inligting. Ek wil my 5kva diesel gen met Switch over box in my huis se DB in koppel , maar dit is glo onwettig om n gen wat vov is so in te koppel. Wat se die slim manne
Groete SmitH
Generator kopel in DB board van huis
-
SmitH
- Sr. Member

- Posts: 453
- Joined: Tue Feb 16, 2010 11:36 am
- ruaanb
- Hero Member

- Posts: 5557
- Joined: Thu Aug 14, 2014 10:29 am
Re: Generator kopel in DB board van huis
My swaer in PTA het so setup by sy huis wat automaties inskop. Deur ‘n elektrisiën gedoen. Sertifikaat en als vir versekering doeleindes gekry ook.
- Langeraat
- Sr. Member

- Posts: 381
- Joined: Sat Sep 07, 2013 3:16 pm
Re: Generator kopel in DB board van huis
Dit is inderdaad teen regulasie om 'n V-0-V generator aan die DB te koppel maar nie alle generators is standaard V-0-V nie. Dit kan jy bevestig deur 'n weerstand toets op die alternator windings te doen met 'n multimeter. As dit nie V-0-V uit toets nie dan kan hy gebruik word met die korrekte installasie metodes, Neutraal/Aard verbinding, ens. 'n Kundige elektrisien sal jou kan uitsorteer. As jy meer inligting wil he laat weet maar per PM dan probeer ek help.